欢迎来到重庆中学生交流网--重庆中学生网站! 请记住我们的网址 www.0799lh.com
对于冷水机组制冷系统,只要它安装正确可靠,管道连接处等无泄漏,那么系统就可以长期有效运行,不要补充制冷剂。如果冷水机出现制冷剂泄漏,我们应该先设法找出漏点,解决泄漏,然后再补充制冷剂。

    一、引起制冷剂不足的原因

    1、新装的冷水机组没有按照要求充注制冷剂。

    2、系统的气密性不好,造成制冷剂泄漏。

    3、操作维修不当,引起制冷剂外泄等。

    二、制冷剂充注不足对冷水机的影响

    1、如果压缩机的吸气压力和排气压力都会比正常值要低,那就需要检查看是否因为制冷剂充注不足。

    2、制冷剂充注不足的情况下,压缩机会在没有额定的负荷下运转,从而造成冷水机组轻负荷甚至空转,这个时候电流低于额定电流。

    3、制冷剂充注不足还会使蒸发器内的蒸发量下降,从而制冷量下降导致机组的制冷效果不佳,室温或库温下降缓慢或者不降温。

    4、如果看到冷水机组的热力膨胀阀出现不结霜、很少结霜的现象。在空调工况时出现不结露、冷凝水很少或者没有,也有可能是制冷剂充注不足。

    5、如果看到冷水机组的蒸发器很少结霜、不结霜,或者在空调工况时不结露、冷凝水很少或没有,同样是制冷剂充注不足。

    当冷水机出现制冷剂不足的现象时,我们应该对整个制冷系统进行严格认真的检查,确定具体原因或者出现泄漏的部位,从而排除故障,并且按照规定补充制冷剂,使冷水机组恢复正常运行。